D-tec-t, warmte uit hout.
 
Welkom op Natuurwetenschappen.nl Science Centrum
Google
 
Web www.natuurwetenschappen.nl
Onderwerpen

 
   Registratie/Login Voorpagina Onderwerpen Uw profiel Nieuws inzenden Top 10
Web Links Artikel Archief Duidelijk lezen Leden Lijst Peilingen PriveBerichten
Over NW.nl Auteurs Inloggen
 
Google Adsence

Willekeurige Artikelen

PHP-Nuke
[ PHP-Nuke ]

·Elektromotor vervangt Benzinemotor
·Bijna electrocutie
·Inloggen niet mogelijk
· ? Verbannen.....?
·Kennis niveau onderzoek

Gebruikers Gebeuren
Welkom, Gast
Loginnaam
Wachtwoord
(Registreer)
Lidmaatschap:
Laatste: Lasonya245
Nieuw vandaag: 141
Nieuw gisteren: 200
Algemeen: 53829

Bezoekers Online:
Bezoekers: 51
Leden: 0
Totaal: 51

Vraagbaak NW.nl

Alle vragen zijn welkom over vanalles. We hebben de vraagbaak veranderd om sneller te kunnen werken. Klik hier om je vraag te stellen:

Vraagbaak



Nu.nl Nieuws
Er is een probleem met de koppen van deze site

Forum
Zoek in de forums
 
[ Index ]
Laatste berichten

Night Rider: met een auto in een rijdende auto rijden - 2015-01-12 10:51 Night Rider: met e...
lichtsnelheid 0 - 2014-10-27 23:46 lichtsnelheid 0...
Vreemd gebeuren hotelschakelaar.... - 2013-08-22 00:19 Vreemd gebeuren ho...
Duur jaar bij ontstaan aarde - 2013-08-22 00:18 Duur jaar bij onts...
Relativiteitstheorie - 2013-08-22 00:17 Relativiteitstheor...
wisselstroomweerstand van asynchrone machine in stergrootheid - 2013-08-22 00:17 wisselstroomweerst...
Licht/donker - 2013-08-22 00:16 Licht/donker...
eenvoudig thuis water laten bevriezen  - 2011-06-25 13:23 eenvoudig thuis wa...
elektrolyse op schepen - 2011-06-25 13:17 elektrolyse op sch...
FM ontvangst op de maan - 2010-02-10 18:11 FM ontvangst op de...


Powered by:
Splatt Forum v3.2!

Nieuw ingezonden vragen.(max. 16 weergegeven)1532 vragen wachtende
 -Benodigde energie om zout en water te scheiden
 -Hoe kom je achter de snelheid van verwarmen bij een inductie kookplaat?
 -zelfontbranding
 -Veranderingen in stikstof samenstelling bij pasteurizatie organisch afval
 -aansluiting gas fornuis
 -Lichtsnelheid
 -Wie weet er verwerkingsmogelijkheden voor aluminiumpoeder
 -Gaschromatografie met alkanenreeks
 -Licht/donker
 -Relativiteitstheorie
 -wisselstroomweerstand van asynchrone machine in stergrootheid
 -wrijvingskracht
 -maximale druk
 -Duur jaar bij ontstaan aarde
 -Niet te begrijpen ionenwind.
Natuurwetenschappen.nl Science Centrum: Electriciteit en Electronica

Zoek op dit onderwerp:   
[ Ga naar startpagina | Kies een nieuw onderwerp ]

 
<< Zonnepanelen en 'het netwerk' >>
Geplaatst door Arjen op Dinsdag 17 januari 2017 @ 22:13:48 GMT+1 (291 maal gelezen)
Onderwerp Electriciteit en Electronica
Electriciteit en Electronica Combatman schrijft "Wanneer je zonnepanelen op dak hebt wek je wanneer er zon schijnt elektriciteit op. Ik heb begrepen dat wanneer je op bijvoorbeeld op vakantie bent en geen stroom verbruikt, maar dus wel produceert, dat dit 'terug gegeven wordt aan het netwerk.' Daar heb ik een aantal vragen over. Hoe zit het dan precies als er ergens de elektriciteit wordt afgesloten (bijvoorbeeld wegens werkzaamheden) vanuit 'het netwerk'? Er komt dan dus geen stroom meer vanaf de elektriciteitscentrale, maar dus wel van de zonnepanelen. Is het dan nog mogelijk stroom af te sluiten?

============================================

Lees verder . . . "
(Meer lezen... | 3782 bytes meer | Score: 4)

 
<< vraagje over stikstof >>
Geplaatst door Arjen op Zondag 15 januari 2017 @ 19:47:52 GMT+1 (228 maal gelezen)
Onderwerp Electriciteit en Electronica
Electriciteit en Electronica Quatermain schrijft "Ik zou graag een onderzoek en test willen doen.

is het mogelijk om in een afgesloten plexiglas box stikstof te gebruiken en daarbij ook 1 stator motor en 1 dc motor in te plaatsen en deze te voorzien van stroom.

Of zou dit te gevaarlijk zijn?

===============================================
Hoi Quatermain,
Dat kan prima. Stikstof is een zogenaamd inert gas. D.w.z. dat het niet of zeer moeilijk reageert met andere stoffen.
Kunnen andere gassen ook ?

Lees verder . . . ."
(Meer lezen... | 1424 bytes meer | Score: 0)

 
<< Vreemd gebeuren hotelschakelaar.... >>
Geplaatst door Remon op Donderdag 29 mei 2014 @ 08:44:13 GMT+1 (2124 maal gelezen)
Onderwerp Electriciteit en Electronica
Electriciteit en Electronica Eldjee schrijft "Hallo, ik ben Liesbeth best wel een leek in deze materie, dus ik hoop dat jullie miijn vraag niet heel dom vinden... Wij hebben hier thuis een vreemd iets aan de hand met een lamp... Ik deed het licht aan en de peer ging kapot, nieuwe peer erin (die doet het overigens wel...) . lees meer...

"
(Meer lezen... | 947 bytes meer | Score: 0)

 
<< Formula Student team Delft introduceert nieuwe elektrische raceauto >>
Geplaatst door Remon op Donderdag 29 mei 2014 @ 08:41:16 GMT+1 (1963 maal gelezen)
Onderwerp Electriciteit en Electronica
Electriciteit en Electronica dutracing schrijft "Het Formula Student team Delft van de Technische Universiteit Delft bouwt ieder jaar een elektrische raceauto. De DUT12, de auto van het twaalfde jaar, behaalde in de Guinnes World Records het record voor "Snelst accelererend elektrisch voertuig"."
(Meer lezen... | 740 bytes meer | Score: 5)

 
<< Fietsen wordt nu leuker! >>
Geplaatst door Arjen op Donderdag 19 september 2013 @ 22:25:44 GMT+1 (2689 maal gelezen)
Onderwerp Electriciteit en Electronica
Electriciteit en Electronica milad schrijft "

Wat nou als we tijdens het fietsen electriesiteit opladen dat gaat als volgt.....

Er worden 25 dinamo's geplaatst aan de linkerkant van het voorwiel en 25 aan de rechterkant van het voorwiel, iedere dinamo heeft één á twee battarijen. Als u fietst laden de batrarijen zich van zelf op,

 

Lees verder . . . .

"
(Meer lezen... | 2735 bytes meer | Score: 4)

 
<< spanning op waterleiding >>
Geplaatst door Arjen op Zaterdag 08 december 2012 @ 23:51:23 GMT+1 (3207 maal gelezen)
Onderwerp Electriciteit en Electronica
Electriciteit en Electronica Vuurvlieg schrijft "

Ik heb een spanning op mijn waterleidng mn in de badkamer. Ik meet dan een spanning van 40 - 60V. Dat is goed voelbaar als je de thermostaat kraan van de douche aanraakt. De eerste gedacht is een aard fout. Alleen de aardlek schakelaar valt niet af. De aardleiding is inmiddels opnieuw geslagen, aarding is doorgemeten en onder de 1 ohm. Het vreemde is dat als ik alle groepen in huis uit zet, en dus het huis spanningsloos heb, ik nog steeds de spanning op de water leiding en de randaarde van de stopcontacten heb. Vreemd genoeg 60 V op de 1e verdieping, 15V op de zolder randaarde en 1 V op de begane grond. Ik kom er niet uit in mijn huis en heb het probleem aan de buren voorgelegd. Zij hebben dit fenomeen niet. Maar eigenwijs als ik ben heb ik gevraagd of hun huis ook spanningsloos gemaakt kon worden. Wat blijkt: mijn spanning op de water leiding is weg. Ik zet de spaning weer op mijn groepen (buren dus spanningsloos) en de spanning op de water leding blijft weg. als ik 1 groep van de buren weer bij zet dan komt de spanning op mijn waterleiding weer terug. Dit is toevallig ookde groep van hun badkamer (de badkamer grensen spiegelbeeld aan elkaar), Wat kan hier aan de hand zijn? Ik kan geen stroom meten, wel een spanning. het is geen statische electriciteit, het is wel meetbaar met een volt meter. Inductie spanning ergens vandaan? Wat zou een bron kunnen zijn?
De buren geven aan dat de 3 fasen bij hun huis binnen komt en voor de hoofdschakelaar er een fase naar mijn huis door gaat. Buren hebben ook een aparte aardpen, aardlekschakelaar die in blijft.
Als iemand kan meedenken graag. Onze ideeen zijn nl uitgeput. 


Beste vuurvlieg, wat je schrijft zou niet mogen kunnen en kan alleen als je installatie niet in orde is.

 

Lees verder . . . .

"
(Meer lezen... | 3673 bytes meer | Score: 4.5)

 
<< sluiting in een driefasenmotor >>
Geplaatst door Arjen op Maandag 05 november 2012 @ 20:50:19 GMT+1 (3261 maal gelezen)
Onderwerp Electriciteit en Electronica
Electriciteit en Electronica kloris schrijft "

Bij het aanzetten van een driefasen motor met handgeschakelde sterdriehoekschakelaar.
Blijkt dat in sterstand de motor aanloopt en in driehoek een zekering doorsmelt.
bij het meten blijkt een wikkeling sluiting te hebben met aarde (huismotor).
hoe is dit te verklaren? 

 



Hallo Kloris,

 

Om de aanloopstroom te beperken worden (zwaardere) motoren met een ster/driehoek schakeling op het net gezet. De spanning over de spoelen is bij ster schakeling 220 Volt (380/ wortel 3)en dus is de stroom ook een factor wortel 3 lager. 

..lees meer...

"
(Meer lezen... | 952 bytes meer | Score: 0)

 
<< vermogen? >>
Geplaatst door Arjen op Maandag 05 november 2012 @ 20:04:49 GMT+1 (2785 maal gelezen)
Onderwerp Electriciteit en Electronica
Electriciteit en Electronica cbrman schrijft "

Ik heb een 50kva generator de teruggeleverde kwh vergoeding is 0,2€ hoeveel levert deze generator me nu op per jaar? 

 


 

Dat levert je dan 50 x 0,2€ = 10,- €/ per uur op. Er van uit gaande dat hij het maximale vermogen 50 kW levert.

Helaas heb je ook een motor nodig die je generator aandrijft (of 68 paarden want die zijn goedkoop op het moment - 1 paard levert 736 watt) Een motor die 50 kW maakt heeft bij een rendement van 40% (50/0,4) 125 kJ/sec aan energie nodig.
Dat is per uur 125 x 3600 = 450000 kJ. In 1 kg benzine zit 44000 kJ --> Dus dat is 450/44 = 10,3 kg = 10,3/ 0,72 = 14,3 liter/uur à 1,80 €/l = € 25,-- /uur aan benzine.

Het kost je dus €25 - €10 = € 15,-/uur

***arjen***

"
(Meer lezen... | Score: 0)

 
<< stroomverbruik >>
Geplaatst door Arjen op Zaterdag 15 oktober 2011 @ 22:17:18 GMT+1 (3524 maal gelezen)
Onderwerp Electriciteit en Electronica
Electriciteit en Electronica sfinx75 schrijft "

Neemt het stroomverbruik toe als een tl buis ouder wordt


De lichtopbrengst neemt af en het stroomverbruik blijft hetzelfde. Een TL buis heeft als hij brand namelijk bijna geen weerstand en de stroom wordt daarom begrensd door de smoorspoel. Zie TL-buis

***arjen*

"
(Meer lezen... | Score: 1.66)

 
<< hoofdspanning >>
Geplaatst door Arjen op Maandag 16 augustus 2010 @ 22:56:57 GMT+1 (4634 maal gelezen)
Onderwerp Electriciteit en Electronica
Electriciteit en Electronica broodje schrijft "

wat is het verschil tussen de 33kv lijn dat uit de centrale getrokken wordt en de33kva die aan een gebruiker geleverd wordt.


Beste broodje,

De k (van kilo) staat in beide gevallen voor een factor 1000.
In het eerste geval staat er dus :: 33 000 Volt.

In het tweede geval staat er 33 000 Volt*Ampère. Dat kan dus b.v. 33 Volt zijn en 1000 Ampère of b.v. 100 Volt en 330 Ampère.
Het eerste is dus een voltage en het tweede een hoeveelheid energie.

 

***arjen***

"
(Meer lezen... | Score: 2)

Login
Loginnaam

Wachtwoord

Nog geen lid? U kunt een account aanvragen. Als geregistreerde gebruiker krijgt u voordelen zoals de Thema-manager, opmerkingsconfiguratie en kunt u opmerkingen plaatsen onder uw eigen naam.

Reclame

D-tec-t, warmte uit hout.


Google Advertenties

Categories Menu
· Alle categorieďż˝n
· Forum
· Geschiedenis
· Hobby
· Huis en Tuin
· Huishoudelijk
· Informatief
· Ontdekkingen
· Ruimtevaart
· Weetjes & Watjes

Artikelen uit het archief
Woensdag 30 september
· Door mijn aanwezigheid gaat apparatuur al stuk! (1)
Vrijdag 14 augustus
· aardsluiting in cv ketel (2)
Donderdag 23 juli
· Gratis water (1)
Maandag 08 juni
· amperes meten (1)
Donderdag 19 februari
· Aansluiting nieuwe kookplaat (5)
· Aansluiten krachtstoom inductie kookplaat (2)
Woensdag 27 augustus
· netspanning europa vs amerika (2)
· perilex (3)
Zaterdag 07 juni
· kan je de normale fase in huis zo vast pakken? (2)
Dinsdag 27 mei
· Hoe bereken ik het aantal Ampere voor een oude klok (1)
Dinsdag 22 april
· hotelschakeling maken (1)
Zondag 06 april
· magneet spanningsvelden (3)
Donderdag 27 maart
· aansluiten perilex stekker voor fornuis (2)
Dinsdag 04 maart
· Zonnepaneel probleem met opladen van accu en ontwerp van de RC wagen (1)
Zondag 20 januari
· Verbruik TL-buizen (2)

Oudere artikelen

Informatief

Info over Natuurwetenschappen.nl
NWSMedia,leren is bouwen

 


Alle logos and merknamen zijn eigendom van de respectivelijke eigenaren. The reacties zijn eigendom van de posters, en zijn daar ook verandwoordelijk voor. © NWSMedia 2009.
Ons nieuws file is op te halen met backend.php of ultramode.txt
Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Pagina Rendering: 0.492 Seconden